屋顶直升机停机坪的消火栓怎么设置???
windspeaker
Lv.3
2008年05月11日 22:02:23
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
指点一下,谢谢
指点一下,谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2008年05月11日 23:06:49
2楼
在屋顶上?还是哪里?
回复
windspeaker
2008年05月12日 08:59:30
3楼
147米的高层,屋顶上面有个停机坪,停机坪是平的,上面没有房子,是旁边贴爬梯爬上去,根据规范:在停机坪的适当位置应设置消火栓。
怎么办??
回复
windspeaker
2008年05月13日 08:58:17
4楼
屋顶直升机停机坪的消火栓怎么设置???
回复
ah-wangjun
2008年05月13日 14:47:40
5楼
昨天早上就写了答复,结果网站好像维护,没有写上去。
现在消火栓可以独立设置了,就像很多地下室,消火栓并不靠墙设置,而是独立设置支架落在地上,你这个也一样,按照两股水柱要求,在屋面停机坪四周适当部位设置。
回复