关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年05月13日 13:38:54
来自于防雷减灾
只看楼主

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。问题是:电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。
问题是:
电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。
是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

以上是我对这种PE接地干线提出的疑问,雷击后的现象也是假设,想请教大家,这种情况是否会出现,危害如何?
免费打赏
我爱喝绿茶
2012年07月25日 15:56:13
12楼
带我的师傅都是这样画的。。
回复
zjm391287
2012年07月25日 16:52:47
13楼
学习了
回复
tuximi
2012年07月26日 22:19:46
14楼
按等电位安装标准图集,电井内敷设的PE接地干线只是和电井内的金属线槽和固定支架,电井内其他外露可导电金属,电井内的配电箱PE接地排等连接,然后在建筑物进户处通过等电位联接箱与建筑物基础接地连接。
回复
ccj8989
2012年07月27日 15:25:12
15楼
接地电阻很重要!
回复
ccj8989
2012年07月27日 15:26:51
16楼
地线打圈不行,产生互感,特别是雷电的过电压!极危险!
回复
wave1988
2012年08月02日 17:34:29
17楼
竖井内的接地干线只做等电位连接用,无其他作用。
回复
zhen3433
2012年08月02日 22:17:43
18楼
解释很清楚~~学习了
回复
xysah163
2012年08月28日 11:02:03
19楼
正解,真是我需要的答案,非常合理,图片也解释的非常清楚。
回复
通通
2013年10月21日 11:34:51
20楼
弄明白了,哈哈哈
回复
zhoujianghe886
2013年10月27日 21:36:03
21楼
还可以直接竖井的从接地PE直接印出来第五根线?这种做法合乎规范要求吗?一般的竖井接地PE线是跟井内的金属配电箱外壳,桥架,母线外壳连的