关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年05月13日 13:38:54
来自于防雷减灾
只看楼主

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。问题是:电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。
问题是:
电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。
是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

以上是我对这种PE接地干线提出的疑问,雷击后的现象也是假设,想请教大家,这种情况是否会出现,危害如何?
免费打赏
lsc19590714
2013年11月02日 15:23:40
22楼
分析的有道理,但应考虑己联成等电位了,还应考虑按地体引线导体电阻问题有关。
回复
tan213
2014年01月06日 09:29:05
23楼
学习了 都是高手
回复
mqli2004
2014年05月26日 08:43:34
24楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,只在电井的顶端与建筑钢筋连结
回复
chunhuaxingxing
2014年05月27日 08:38:12
25楼
学习了,谢谢大家
回复
nevsaynev2008
2015年01月08日 22:25:14
26楼
恕在下孤陋寡闻,请问楼主,哪本规范要求顶端和底端与防雷装置联接?????