景观化10KV架空线路工程照片
huiyang1976@co163
2008年05月13日 16:41:18
来自于工地图片
只看楼主

1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。

1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。
2、杆塔选择:
①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配置钢筋混凝土基础,铁塔底部和基础间用法兰盘连接固定。
3、杆塔色彩选择
①为实现配电线路混凝土电杆与与城市道路、建筑和谐的景观化效果,决定对传统的混凝土电杆进行彩色处理。在彩色水泥不能保证强度的情况下,决定在水泥杆上进行喷漆。氟碳漆具有超长的耐候性、极好的耐化学品性和优异的耐盐雾性,防污性好,附着力强,耐洗刷,可直接在现场通过滚、刷、喷涂等方式进行施工,使用寿命在15-20年,综合比较具有良好的实用性和经济性,因此决定选用氟碳漆在电杆上进行喷涂,颜色选用国家电网统一标色--国网绿色

1210668805641.jpg

免费打赏
lvxiangjie
2010年07月19日 16:32:16
12楼
:handshake :handshake
回复
dylan3940
2010年07月21日 18:45:18
13楼
还有其他造型吗?
回复
zhangxiaolinlcy
2010年07月26日 11:21:57
14楼
这个纯属作秀,只是简单的电杆处理,绝缘子啊,什么的都有考虑吗?杆上设备的统一协调没有进入设计考虑,还是不美观,就好比穿西装打领带,最后是穿的一条短裤。搞笑!
迈出第一步是好的,希望能做得更好。
回复
huanglongmiao
2010年07月28日 10:04:22
15楼
最近好多地方都喜欢涂这个所谓的“国网率”,穿绿衣,戴绿帽,嘿嘿,:lol
回复
m_fly800
2011年04月03日 20:57:29
16楼
我觉得要搞颜色就把三相颜色区分开来,要不然搞的夜没什么意思。。。
回复
jlfwwj
2011年04月03日 21:35:16
17楼
这种钢杆那里生产的
回复
come159
2011年04月07日 13:33:08
18楼
漂亮。
回复
y502x
2011年04月27日 23:04:56
19楼
改成电缆,走地下啥都看不见,景观最好!
回复
guanbin919
2011年04月28日 09:41:03
20楼
很漂亮,就是图片的细节没能看得清楚,比如耐张中间的连接线夹。
回复
trublemaker
2011年04月28日 13:03:48
21楼
不错不错