求高手帮我看下
mokerl
Lv.2
2008年05月14日 12:21:49
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
一个恒温炉 300KW 用185平方的铝芯电缆3乘185加1的 一个中频炉 400KW 用360平方的铜芯电缆3乘360的 不知道线径够了没?能不呢个承受这么大的电流!谢谢
一个恒温炉 300KW 用185平方的铝芯电缆3乘185加1的
一个中频炉 400KW 用360平方的铜芯电缆3乘360的
不知道线径够了没?能不呢个承受这么大的电流!
谢谢
免费打赏
mokerl
2008年05月14日 12:36:35
2楼
忘了说了 300KW这个 是用两根185的电缆 长50米左右
400KW的中频炉是35米
谢谢
回复
lingxuct
2008年05月14日 20:31:32
3楼
300KW恒温炉如果是电阻炉,因其功率因数高,额定电流只有456A,用二根95的或一根240的YJV交联电缆可以了,二根185的足足有余。
中频炉的功率因数较低,360的载流量我查不到。