有两台1600KVA/10KV/0.4KV,Dyn11各种参数都一样的干式变压器,高压一路10KV进线,两台变压器的高压端为同一10KV母排,低压母排端有一联络开关,该开关如合上,则两台变压器为并联运行,原设计时,甲方要求为按单独运行设计,也即现为单独运行,联络开关的功能为实际上是当其中一台变压器停电时,可引接另一台的变压器供电。现在有技术人员建议可把联络开关合上,使两台变压器并联运行,有利于高效节能,又减小停电的几率,利大于弊。大家来讨论按现在的条件,可以并联运行吗?若要使并联运行,需要采取哪些措施?(还有一点需要说明的是高压进线停电时,由低压380V的1000KW两台发电机供电,分别接于与两台变压器的低压出线开关互锁,各自供电于低压公用母排上)。
但 由于并列运行,使低压侧的短路电流增大,不知你原设计的低压开关的遮断容量能否满足要求。如不能满足的话就不能并列运行。应重新进行计算后才能确定。
回复
3楼
说得完全正确.
回复
4楼
二楼说的好啊
回复
5楼
同意,但为什么节能没说清楚:handshake :handshake
回复
6楼
并联运行的话短路电流是要重新计算核实,这个“由低压380V的1000KW两台发电机供电,分别接于与两台变压器的低压出线开关互锁”是啥意思,谁和谁互锁?