根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中的“给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距”和“给水管与其他管线最小垂直净距”可知: 给水管与铁路钢轨(或坡脚)的最小水平距离为 5.0m, 给水管与铁路轨底的最小垂直距离为 1.00m,若是给水管道穿过铁路轨道时,如何保证给水管与铁路钢轨(或坡脚)的最小水平距离为 5.0m呢?
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中的“给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距”和
“给水管与其他管线最小垂直净距”可知: 给水管与铁路钢轨(或坡脚)的最小水平距离为 5.0m, 给水管与铁路
轨底的最小垂直距离为 1.00m,若是给水管道穿过铁路轨道时,如何保证给水管与铁路钢轨(或坡脚)的最小水平距
离为 5.0m呢?
2楼
给水管道穿过铁路轨道时,须采取套管等防护措施,所以只要满足垂直净距
回复
3楼
《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中的附录A“给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距”和
附录B“给水管与其他管线最小垂直净距”分别指的水平布置的距离和交叉时的垂直距离。如果是给水管道穿过铁路轨道时,就不存在最小水平净距离问题,而只是涉最小垂直净距 1.00m。
回复
4楼
管道与铁路河流等交叉穿越时,
主要考虑穿越时垂直关系。
回复
5楼
最小水平间距5米,指的是给水管与铁路并行。若垂直穿越,则只需满足垂直间距即可。
回复
6楼
这个只考虑垂直净距就好了。
回复
7楼
只要看垂直 要是你这样考虑 那管线全都没办法布置了
回复
8楼
只考虑垂直就可以了哦
回复
9楼
多谢大家了!:victory:
回复
10楼
只要考虑垂直距离就ok
鉴定完毕
回复
11楼
这是正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复