我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。
我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说
电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。
22楼
按规程规定互感器二次侧必须可靠接地,但供电部门的低压计量互感器从未看到过接地,也未曾发生过什么事。
回复
23楼
学习一下!没接触过!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
24楼
lingxuct 发表于 2008-5-17 20:53 二字“危险”!什么危险?宁夏有些地方低压计量互感器就不让接地,这是他们的要求,他们是大爷,
回复
25楼
高压的电流互感器是必须的,开路后果严重,电流实验端子马上都烧焦了,低压的开路后小电流到没啥,大电流互感器也会有烧坏的机率,其实我个人认为都必须接地,但是做非电业局验收的低压工程,特别是在施工现场,人很懒的,能少就少了。
回复
26楼
低压计量的电流互感器,不接地时,K1端接测量的相线,一般不接地方式.
回复
27楼
认真学习!!!!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
28楼
互感器二次侧必须可靠接地,但供电部门的低压计量互感器从未接地,这是从计量的准确性考虑的
回复