电机星三角启动跳闸(急!急!急!)
dingjianmu.123
2008年05月18日 21:21:48
只看楼主

我这里有1台90KW的水泵电机,今天脱开水泵,单独试验电机,星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸,试验2次都跳闸。后换成三角形直接启动正常,星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的,一个常开225A的,星三角切换时间6秒,电缆是70平方。请问这是什么问题?

2008年05月19日 08:34:18
2楼
启动时间短了点,调到15秒左右试试!是六个头全部到控制箱的吧!
其他控制部分没有问题吧?是否用的是星三角启动箱?从星到三角后星型的接触器断开没?
其他再聊!!
回复
xx_691214
2008年05月19日 11:14:59
3楼
星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸--------1. 6根线接线错误!!!----检查接线是否正确!!2. 启动时间太短。-----延长启动时间。3. 星三角启动器有问题。------断开电机,空试星三角启动器看是否正常!!4. 90KW的电机,断路器用一个施耐德225A的------不小吗?------用250A的。
回复
lingxuct
2008年05月19日 12:05:17
4楼
从Y切换到Δ时,应先断开Y接触器。
“切换到三角形时断路器跳闸”是Y接触器跳开晚了,造成三相短路!
回复
wjs6157112
2008年05月19日 13:09:45
5楼
我以前也遇到这样的问题,启动电机是75KW,星接时时间长一点,让电机的完全启动起来,再转换成角,靠近的断路器没有问题,是由于星角转换时,超过了脱扣电流,所以断路顺跳闸了,当然是接线完全正确的条件下,启动时间6秒少了点
回复
dingjianmu.123
2008年05月19日 20:47:09
6楼
今天把分星点合三角的时间间隔缩短了些,从0.6秒缩到0.1秒,启动正常。
电机星三角切换的时候电流180左右,空载运行电流在55-60A
回复
qjf8061
2008年07月02日 14:37:31
7楼
开关够了,不小,支持4#的说法,顶~~~~~~~~~~~~
回复
gamineshow
2008年07月02日 15:14:00
8楼
三角启动时间过长,电机满载输出,电流过大?
回复
linyang88
2008年07月14日 19:48:07
9楼
启动时间过长,空气开关在启动电流下也会断开.调整空开在电路的位置,再合理选择空开.
回复
pdz331670824
2008年07月14日 20:53:08
10楼
1. 6根线(U.V.W)接线错误!!!----检查接线是否正确!! 2. 启动时间太短。-----延长启动时间,15S左右. 3,延时器有问题否,空试星三角启动器看是否正常!! 4, 90KW的电机,断路器用一个施耐德225A的------太小 了,大于240A就可以------用250A的 5,建议用自偶 变压器启动!!!
回复
pdz331670824
2008年07月14日 21:00:00
11楼
断路器换一个250A以上的试 下子,接线无误的情况下。