关于抗震规范短柱问题
yedegai
yedegai Lv.2
2008年05月22日 09:06:11
只看楼主

抗震规范第6.3.12条规定,剪跨比不大于2的柱,体积配箍率不应小于1.2%,请问各位当柱被不到顶的墙隔开的柱属不属于剪跨比不大于2的柱。还是就按6.3.10的规定做就好。

抗震规范第6.3.12条规定,剪跨比不大于2的柱,体积配箍率不应小于1.2%,请问各位当柱被不到顶的墙隔开的柱属不属于剪跨比不大于2的柱。还是就按6.3.10的规定做就好。
免费打赏
天柱
2008年05月23日 07:14:51
2楼
当柱被不到顶的墙隔开的柱(余下的柱净高小于4倍柱截面高)属于剪跨比不大于2的柱。