高压气体放电灯特性1、高压气体放电灯简称HID灯,如高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯。2、钠灯(低压与高压)是显色性很差,主要用于对光色没有要求的场所。它的透雾性很好,能使人清晰看到色差比较小的物体。3、高压钠灯发光最高效率发生在灯具电压为175-200V范围内,正常点燃后,将灯具电压宛然降至190V甚至180V灯具不会熄灭。到187V时光通量下降至59%,灯的功率降至66%,然而对人的视觉感觉只是略有下降,不影响人的视觉能力。
1、高压气体放电灯简称HID灯,如高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯。
4、高压钠灯比高压汞灯发光效率高一倍。
5、HID灯在供电电压低于200V时就难以触发点亮,接近老化的HID灯,可能要达到220V甚至更高的电压时才能触发点亮。
6、HID灯对电流和电压的切断十分敏感,几毫秒的间断就可能引起灯管电弧的不稳可熄灭。
电气谐波的防范
1、电源线路阻抗越大,谐波电压降就越大,谐波电压和谐波电流含量就越大,减少线路阻抗可减少电气装置内的谐波含量。
2、一般电气装置内的线路阻抗中的电抗难以再减小,只能减少电阻,这样在设计时适当增大导线截面就可以减少线路发热,从而减少谐波。
3、谐波含量过大时,就导致回路过载和断路器跳闸,而一般电磁式电流表是测不出这个电流的。
4、电磁式电流表是按电流的平均值来偏转的,面断路器的检测元件是按电流的有效值动作的。
5、采用真实有效值电流表可以测定含有谐波的电流真实值。
6、谐波能使线路因电流增大而过载,但最大的危险是三相四线回路3次及其奇数倍谐波电流引起中性线过载危险。
7、三相四线回路中中性线的基波电流为三相电流矢量和为零,但各相的3次谐波电流在中性线上处于同一相位,它们不能相互抵消而是互相叠加。当3次谐波含量大时,中性线电流有可能超过相电流。
8、在非纯线性负载多场合,最好选与相线同截面的中性线。
9、现在手册资料中的截流量比IEC(国际电工标准)中的较大。
10、在IEC截流量中,三相四线回路采用多芯电缆或穿管导线时,不论4芯或5芯,其发热和截流量都是按3根带载相线来考虑的。
变频调速
1、用于恒转矩负载的变频器不能直接用于风机或水泵上,否则容易在低频区产生过电流跳闸。
2、风机类负载在起动过程中不需要正电压补偿,较大的U/f比反而会使电机处于补偿过份的状态,导致电机磁路高度饱和,励磁电流出现尖峰脉冲,过流跳闸。
3、工频运行时,电机磁通大小变化范围不会脱离磁化曲线的线性段,励磁电流的变化也是很小的,一般不会因励磁电流的变化而引发问题。
4、变频运行时,磁通可能增大到磁化曲线有饱和段,导致励磁电流在较大范围内发生变化。磁通由线性段进入饱和段,励磁电流波形将发生畸变,是一个很高的尖峰波。