首层单独排出时,需要设置通气管吗?
dusen
dusen Lv.2
2008年05月24日 08:26:08
只看楼主

首层单独排出时,需要设置通气管吗?,有规范要求吗,此为6层砖混结构.

首层单独排出时,需要设置通气管吗?,有规范要求吗,此为6层砖混结构.
免费打赏
mkf516
2008年06月26日 15:39:05
12楼
我晕 你们都不看规范的吗 首层单独排出的话肯定考虑的是环形通气管, 设置环形通气管的条件是:1,连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12米的排水横支管;2,连接6个及6个以上大便器的污水横支管;3,设有器具通气管。
回复
fzq19760709
2008年06月26日 16:11:47
13楼


1、单立管排水立管,顶部必须设置伸顶通气立管。2、6层砖混,卫生器具个数没有超过6个,不用单独排出,保守一点可以在水平管时放大一号。
回复
nc_dog
2008年06月26日 20:54:29
14楼
学习ING
飘过.......
回复
枕边游戏
2012年07月18日 11:02:26
15楼
规范强调的是排水横支管,你首层排水出户那个属于横支管么?
回复
枕边游戏
2012年07月18日 11:05:26
16楼
回复
boobooko
2012年07月20日 15:28:01
17楼
看一下前辈们是怎么说的,学习下。
回复
daqingwangdejun
2012年07月23日 10:41:08
18楼
回复

相关推荐