风管止回阀的问题
马克
马克 Lv.3
2008年05月24日 08:59:12
来自于通风排烟
只看楼主

排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?谢谢~~

排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?
谢谢~~
免费打赏
toplhc
2008年05月25日 03:37:07
2楼
没听说过

为什么你有这样的说法呢?
回复
mybinks
2008年05月25日 18:12:30
3楼
07k120上关于止回阀的选择上有这样说
回复
toplhc
2008年05月25日 19:35:20
4楼
没有见过,我稍后找这个看看
回复
flier_01
2008年05月25日 21:21:36
5楼
确实有风速要求
多少记不得了
不过至少是6米
回复
blackeye
2008年05月25日 21:48:05
6楼
止回阀的确有这个要求。一般排风机的出口段风管尺寸较小,风速较高,很容易满足“大于8M/S”;但是送风机要实现这个要求就有麻烦了:理论上止回阀应该安装在风机的压出段,可是很多设计人员在画并联的送风机时,似乎倾向于画在吸入段,吸入段的风速有时不高,可能达不到8m/s。

我自己也不确定低于8m/s时这个止回阀会不会失效,以前审图的给我提这个问题,我没法解决时,干脆就用电动风阀代替止回阀。

我记得有人说,止回阀也有不同类型,“高于8m/s”是其中一类,还有别的类型无此要求,譬如排气扇接管上的止回阀。但是我现在找不到具体的资料。
回复
二虎
2008年05月26日 12:48:34
7楼
我也第一次听说

那日常通风空调风管都不好用止回阀了呀,风速一般都控制在8米以下的~~
回复
gooddisc
2008年05月27日 08:45:07
8楼
没有这个要求,止回阀设在风机的出口端,只要梢有风吹出,止回阀就能打开。
回复
flier_01
2008年05月28日 20:28:24
9楼

有些止回阀是有要求的
也许和止回阀的形式有关吧
回复
f_jg2003
2008年05月29日 12:03:14
10楼
怕风速低不能止回?那不是应该要求回风速度8m/s?
回复
wangzd718
2008年10月17日 10:45:14
11楼
有没有高手知道8m/S是怎么回事啊?
回复

相关推荐