请教:1.10KV环网柜可以靠墙安装吗?如何实现以满足检修?2.为什么现在负荷开关多侧装?有什么好处?
请教:
1.10KV环网柜可以靠墙安装吗?如何实现以满足检修?
2.为什么现在负荷开关多侧装?有什么好处?
2楼
1.10KV环网柜可以靠墙安装吗?如何实现以满足检修?
答:你没说型号,所以比较难回答,一般常用的都可以靠墙安装,SF6的,真空(HXGN15A-12)等,都可以靠墙安装.
只要后面没有配门,就都可以靠墙安装.
2.为什么现在负荷开关多侧装?有什么好处?
答:利于母线排列,节约空间,便于小型化
回复
3楼
可以安装
回复
4楼
如装压气或真空负荷开关的环网柜,比如装LK的开关,如果靠强如何维护内,开关怎么拆卸呢?
回复
5楼
个人认为10kV的环网柜,特别是充气式开关包的环网柜不适宜靠墙安装,因为这类开关包的特点是短路电流无法分断时产生的高压气体是从后方冲出的,这样的设计是为了保护前方操作人员的人身安全,此类事故我看到过多次,都是后封板向外弹开。如果靠墙安装,这方面肯定会有影响了。
回复
6楼
应该能够安装
回复
7楼
可以靠墙安装,箱变里都是靠着箱体的。前面检修也可以
回复
8楼
5楼说的有道理!还要看泄压方式!
回复
9楼
可以靠墙的,但是靠墙是又概念的,不是说无间隙的,也又最小规定的间隙,这个间隙气体肯定是能排出去的
至于维护要开开关了 ,大多一体式的开关,让你维护的也就是前面控制,操作和调节部分,后面又不用你维护,所以 也没什么问题
回复
10楼
为什么现在负荷开关多侧装?有什么好处?
回复
11楼
规范上有,高压最小的靠墙的距离是200mm。
回复