关于水系统水容量与制冷量及水容量算法请教高手
hewei025
hewei025 Lv.2
2008年05月25日 20:00:58
只看楼主

请教各位暖通高手,怎么算系统水容量是否满足制冷量要求!水容量小了,会造成水温很快达到,那主机就停机,造成主机频繁启动,那到底多大容量才算合适呢,这个是怎么算的呢,求救,谢谢了!比如一个80KW制冷量的系统,那水容量该多大呢,我算的水流量为12立方每小时。谢谢各位赐教

请教各位暖通高手,怎么算系统水容量是否满足制冷量要求!
水容量小了,会造成水温很快达到,那主机就停机,造成主机频繁启动,那到底多大容量才算合适呢,这个是怎么算的呢,求救,谢谢了!
比如一个80KW制冷量的系统,那水容量该多大呢,我算的水流量为12立方每小时。
谢谢各位赐教
免费打赏
deathgod007
2008年05月26日 13:09:56
2楼
系统80KW,冷冻水流速V= Q/(4.187△T)=80/4.187*(12-7)=3.82L/S=13.76CMH,根据流速选稍大点的管径为DN40。
假设有DN40的管路100米(管内径按照40mm估算),那么你的总管路总容水为W=(3.14*0.04*0.04/4)*100=0.1256m3,那么管路循环一圈时间为W/V=0.1256/13.76=0.00913h=33s,根据你的冰机跳机时间那你就可以知道你的冰机换热效率,那么你也可以知道你加1T的水箱就可以保护你的冰机多久才会跳机一次,当然有种方式就是加大你末端负荷消耗量来保持回水温度来解决跳机问题,频繁跳机这种情况大多是设计没有好好计算末端负荷随便乱选的结果。
回复
hewei025
2008年05月27日 23:00:21
3楼
谢谢楼上朋友
回复