我是新手,求救一个问题,自动喷淋灭火系统的消防用水量如何确定?
我是新手,求救一个问题,自动喷淋灭火系统的消防用水量如何确定?
2楼
把每个喷头的用水量加起来
应该有个喷淋口的出口压力P,还可以算出一个喷淋系数K
Q=K*根号下10P
回复
3楼
这个我也不是很清楚,好象是把每一个喷口的额定流量相加吧
回复
4楼
我也不是很清楚,有没有高手能详细的解答一下啊,谢谢了!
回复
5楼
喷头的流量计算见《自动喷水灭火系统设计规范》---9. 1. 1;
系统的设计流量计算见《自动喷水灭火系统设计规范》---9. 1. 3。
系统的设计流量既为最不利作用面积内喷头同时喷水的各喷头流量的叠加。
各喷头的流量计算时,其9.1.1计算式中的P为对应的节点的压力,比如起端最不利点的压力为0.1MPa,那接下来的一个节点的P值应加上两节点间管段的压力损失,再计算喷头流量,依次类推。
另有经验计算式就是:1.3X喷水强度X作用面积
回复
6楼
计算流量可以按照经验计算式就是:1.3X喷水强度X作用面积
实际流量要根据你的系统进口压力推算出作用面积内每个喷头处的实际压力,再按照喷头流量计算公式算出喷头的实际流量!
回复
7楼
计算流量可以按照经验计算式就是:1.3X喷水强度X作用面积
实际流量要根据你的系统进口压力推算出作用面积内每个喷头处的实际压力,再按照喷头流量计算公式算出喷头的实际流量!
回复
8楼
建筑给排水教科书说得很详细,另规范也有计算公式,自己好好看看书吧!
回复
9楼
1.3的系数是哪里找到的?
回复
10楼
建筑给排水设计手册中的
回复
11楼
同意!
说的很准确!
回复