我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,小弟在此跪谢了。
我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,小弟在此跪谢了。
12楼
压机 风冷还是水冷
风冷的话,1.2mpa 怎么就知道氟利昂充多了? 检查过热了么?回气管只比长温略底,空调都不能制冷。
压机不停,检查温度到了设定值没有,没有到的话,就不算问题。
夏天压力开关跳开,什么压力开关?高压低压?肯定不是压机过热过载保护?
高压低,低压也低,什么原因???
为什么要草率的调节膨胀阀? 缺氟利昂 就是缺氟利昂, 调节膨胀阀一点用没有,越调节越糟。
检查泄漏先吧, 为什么呢, 以前-12度,然后结露结霜,在然后不制冷
想想吧,如果泄漏的话,过程是不是一样的
[
本帖最后由 tecumse 于 2008-8-19 09:49 编辑 ]
回复
13楼
楼上的朋友 请你看好 人家那机子从过滤器出来结露啊 跟缺氟利昂有什么关系啊
回复
14楼
朋友 你的机子以前能到-12度 现在不行了 还有你的压机缺油 考虑一下系统是不是有油堵的情况啊
回复
15楼
过滤器 不是换过了么
我的意思高压1.2,1.3, 远远不够呢
回复
16楼
呵呵 过滤器堵了压力当然会不够了啊
回复
17楼
高压管段的过滤器堵了
你说挂表位置的高压是应该高还是低
拍脑门想问题,呵呵,张口就来
回复
18楼
机组本身就配得太小,膨胀阀容量太小,无外这两点。
回复
19楼
高压管段的过滤器 你不会把过滤器装在高压管上吧 如果是这样你想过滤什么 如果是在膨胀阀前端 堵了 我想不到为什么压力会高 过滤器堵了 哪儿的压力会高 呵呵 做了这么多年过滤器堵的情况多从来没有看到过压力会高的 朋友是不是真的还没有毕业啊 或者根本没有维修过系统的小徒弟啊
回复
20楼
“你不会把过滤器装在高压管上吧”
为什么不会呢
你没有见过而已
回复
21楼
脾气 高压1.3MP 随便你用什么冷却方式高压 也不可能只有这么高 另外过滤器后面接露明显是堵了 建议先更换过滤器在从新加F
回复