冷库温度下不来,跪求师傅赐教!急
cjzsl
cjzsl Lv.2
2008年05月26日 12:42:33
来自于制冷技术
只看楼主

我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,小弟在此跪谢了。

我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,小弟在此跪谢了。
免费打赏
dongfangzheng
2009年05月24日 01:45:17
22楼
逐一排除问题就会解决搞定
回复
saraqingbo
2009年08月04日 11:13:37
23楼
荣昌老师太厉害了!学习了!
回复