我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?该直埋处理?
我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?
该直埋处理?
2楼
该怎么处理?
回复
3楼
“该怎么处理?”
如果电缆中间没有损坏,中间头的外护层没有漏水,又发现电缆绝缘电阻只有30兆欧,处理方法:把两端电缆头拆开,用酒精擦干净爬电路径,再做直流泄漏试验,耐压试验通过后(一般中间没有损伤,都能通过耐压试验),可以继续运行。
回复
4楼
就是把两头的电缆头重新处理一下,如果场所潮湿就使用热缩工艺.
然后只要耐压合格就可以使用.
回复
5楼
“该怎么处理?”
如果电缆中间没有损坏,中间头的外护层没有漏水,又发现电缆绝缘电阻只有30兆欧,处理方法:把两端电缆头拆开,用酒精擦干净爬电路径,再做直流泄漏试验,耐压试验通过后(一般中间没有损伤,都能通过耐压试验),可以继续运行。
他说的比较好,我赞同啊,也让我学到了新的东西。
回复
6楼
学无止境啊!
回复
7楼
关键是做耐压合格就可以,我遇到过一次 是个10KV95的电缆,当时剥开的时候还有水滴,那是耐压已经做过了,叫了厂家的过来看来以后,写了个保证书,在开闭站保护调好以后就送来后来运行正常一直没有事故。
回复
8楼
我害怕耐压通不过啊,如果击穿了,根本没法查的啊!
以前曾对一段做过试验,泄露很大
回复
9楼
长达9个公里,竟然没有中间头,电缆厂家就算生产出来了也没有办法运输呀,又是怎么埋设的呢?
你用了几个电缆转接箱?
我很好奇!!!
回复
10楼
不是没有中间头,而是没有断开点;中间有好多中间接头,并且还有好几个直接地埋的分支接头箱,分出了几个支路,敷设完后由于种种原因,一直未能启用。埋的时候没有电气人员在场,土建的干活很野蛮,好多都损伤了,还不吭声,现在需要用了,却发现有问题了,真的不知道该怎么处理了,
回复
11楼
其实问题就出在中间接头上,将中间接头处理一下就没了问一题,具体可以将中间接头用吹风机干燥处理,做好密封就可以了。说是简单做起来不简单 !!!