高压电缆绝缘低怎么处理?
gdyy27
gdyy27 Lv.4
2008年05月26日 17:40:04
只看楼主

我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?该直埋处理?

我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?
该直埋处理?
免费打赏
gdyy27
2008年06月04日 18:38:05
12楼
中间接头有十几个,怎么处理?
回复
hongwei2008g
2008年06月05日 10:37:00
13楼
把中间头找出来,应该可以发现问题,肯定是电缆头做的不合格所致。
回复
liangjian.
2008年06月06日 00:21:50
14楼
处理方法:把两端电缆头拆开,用酒精擦干净爬电路径,再做直流泄漏试验,耐压试验通过后(一般中间没有损伤,都能通过耐压试验),可以继续运行。
回复
ejiajiay
2010年11月22日 17:04:03
15楼
肯定不能送电,6KV最低要求绝缘电阻1000M以上!把中间接头找出来,处理一下,
回复