250KVA配变(高压10KV,低压380V),请教各位如低压侧某相电流实测到450A,变压器是否已烧毁?怎样计算?如要表达,只表达一相电流可以吗?如:实测A-300A,B-250A,C-450A,在表示时只写变压器已过负荷,低压侧电流450A,可以吗?
250KVA配变(高压10KV,低压380V),请教各位如低压侧某相电流实测到450A,变压器是否已烧毁?怎样计算?如要表达,只表达一相电流可以吗?如:实测A-300A,B-250A,C-450A,在表示时只写变压器已过负荷,低压侧电流450A,可以吗?
2楼
才一相过负18%不是太严重,你可以对供电进行调整,完全可以调到不过负荷啊!!!!
额定电流是380A,开关选择应该在400A.那你可以把C相部分调到B相上.
这样就不过负荷了
回复
3楼
250KVA的变压器0.4KV侧的额定电流为361A。(450/361=1.246。)
你的三相电流之和为1000A,平均分配的话,每相为333.33A.负载率已达92.38%。
回复
4楼
三相负荷不平衡,要调整呀,变压器过负荷1.2倍就不好了,就要断开负荷啦.要不会烧变压器的.
回复
5楼
P=250000=√3 X380XIXcosφ,所以电流与负载类型有关,如果存电阻负载(热处理炉),cosφ=1,I=379.8A,一相过负荷为1-379.8/450=16%,如果cosφ=0.5,那么I=759.9A,并不过载。
回复