第一扭转周期比第一平动周期大于0.9,怎么解决?
littlestructure
2008年05月26日 21:46:36
只看楼主

7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.

7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.
免费打赏
flucy
2009年09月29日 21:21:28
32楼
增大边梁尺寸也会有一定的作用
回复
cuiht80
2009年10月08日 21:21:46
33楼
加大四周刚度,减小内部刚度,非常明显
回复
xud5566
2009年10月11日 22:26:56
34楼
受益匪浅啊!支持一下
回复
fan-1101
2009年11月11日 15:56:15
35楼
周期越大,刚度越小,反之周期越小刚度就越大
回复
datuhe
2009年12月03日 22:12:19
36楼
唯一的办法1、最有效原则: 削弱内部刚度,增强周边刚度,尽量周边均匀对称连续
回复
songyp1
2009年12月04日 09:24:26
37楼
我也刚学设计,正好碰到这些个问题:lol
回复
songyp1
2009年12月04日 09:41:56
38楼
以前没及时回帖是我的错,我要币币下重要的东东:Q
回复
jpmail
2009年12月04日 10:03:51
39楼
最有效原则: 削弱内部刚度,增强周边刚度,尽量周边均匀对称连续
2、有较大凹入的部位加拉梁
3、看看位移,将位移大的地方加拉梁,或者加大梁截面,加厚板
4、增加外围梁截面,特别加强角部,和抗震墙部位的梁截面
回复
jpmail
2009年12月04日 10:04:49
40楼
以前没及时回帖是我的错,我要币币下重要的东东
回复
胖哥重庆
2009年12月04日 15:08:54
41楼
应该增加结构周边的刚度,降低结构中部的刚度;