自带电源应急灯和疏散指示(常亮)可以共接一回路吗?
sunwinggo
sunwinggo Lv.2
2005年03月07日 00:11:48
来自于防雷减灾
只看楼主

如标题

如标题
免费打赏
lfzs1230
2005年03月07日 10:21:05
2楼
可以吧,为什么不行?有什么规定说不能的吗/?
回复
lf4260
2005年03月07日 10:53:58
3楼
我认为可以的.
但你们的做法中,自带电源的灯具(常亮)的电线是用ZRBV还是和普通灯具一样?
回复
sunwinggo
2005年03月07日 14:06:15
4楼
我用一般的bv线
回复
whfe_wjm
2005年03月07日 15:54:59
5楼
自带电源的灯具(常亮)的电线是用ZRBV,不能和普通灯具一样。
回复
qing_hee
2005年03月08日 21:01:31
6楼

同意楼上
回复
lf4260
2005年03月14日 09:41:35
7楼
我认为接在一起应该没有什么问题吧,
但是应该用ZRBV线;
还应注意规范中所规定的一个回路的灯具不宜超过20盏的规定;
如果你灯具数量过多的话,将给检修带来不必要的麻烦!
回复
wenysu
2005年03月14日 14:13:42
8楼
可以,但应注意,疏散指示灯须带地线和光源数量不宜超过25个。
回复
fgs123
2005年03月16日 09:48:50
9楼
我任为可以!!一般用阻燃的,也可一用耐火的
回复
ttt2050
2005年03月16日 15:55:55
10楼
这2者不就是一个东东么,当然可以了。至于所接导线用BV就可以,因为消防时这类灯具不是由线路供电。其外接线路不属于消防范围了。
回复
szg720218
2005年03月19日 16:07:33
11楼
自带电源灯应接在普通照明回路里,而疏散灯(长亮)应接入消防回路,所以自带电源灯不能与疏散灯(长亮)接一个回路。
回复