自带电源应急灯和疏散指示(常亮)可以共接一回路吗?
sunwinggo
sunwinggo Lv.2
2005年03月07日 00:11:48
来自于防雷减灾
只看楼主

如标题

如标题
免费打赏
qblywn
2005年03月19日 19:15:36
12楼
以下是引用szg720218在2005-03-19 16:07:33发表的内容:

自带电源灯应接在普通照明回路里,而疏散灯(长亮)应接入消防回路,所以自带电源灯不能与疏散灯(长亮)接一个回路。

我认为也是这样,我都是分开的,
回复
szg720218
2005年03月20日 09:29:46
13楼
现在市场上疏散灯型式很多,有带蓄电池的,有不带的,还有场致发光的,关键是看你设计时怎么选,如果选用楼主所说的长亮(即应该是不带蓄电池的),那就应该与带蓄电池应急灯分开回路。]如果选用带蓄电池的,那就应该与带蓄电池应急灯接同一个回路(接普通照明回路,而不能接消防回路)。
回复
xh20002240
2005年03月22日 11:22:00
14楼
现在市场上疏散灯型式很多,有带蓄电池的,有不带的,还有场致发光的,关键是看你设计时怎么选,如果选用楼主所说的长亮(即应该是不带蓄电池的),那就应该与带蓄电池应急灯分开回路。]如果选用带蓄电池的,那就应该与带蓄电池应急灯接同一个回路(接普通照明回路,而不能接消防回路)。


我赞成这个说法,因为现在很多建筑是没有消防电源的,但是需要疏散指示,那就只有采用带蓄电池的灯具,这样2者也就属于同样的概念了
回复

相关推荐