工程事故,求助!关于毛石挡土墙的,请帮忙
潇潇夜雨x
2008年05月27日 22:16:33
只看楼主

请教大家一个问题42米正方形围场,采用毛石挡土墙.墙高约4.3(包括进入地面内高度500),顶面墙宽500,地面宽1500.现在已经施工完成。本工程准备三边环水,现只有南面有水。完成两天下雨后出现多条斜向裂缝,最宽约20mm。现发现挡土墙施工过程中有如下缺点,请大家分析一下裂缝原因并给予帮助解决方案1. 42米宽度范围未设沉降缝。2. 挡墙有水的一边(现为枯水期,据水边约五米),基础埋深500mm。距离硬底(风化岩)还有大约

请教大家一个问题

42米正方形围场,采用毛石挡土墙.墙高约4.3(包括进入地面内高度500),顶面墙宽500,地面宽

1500.现在已经施工完成。本工程准备三边环水,现只有南面有水。

完成两天下雨后出现多条斜向裂缝,最宽约20mm。

现发现挡土墙施工过程中有如下缺点,请大家分析一下裂缝原因并给予帮助解决方案

1. 42米宽度范围未设沉降缝。
2. 挡墙有水的一边(现为枯水期,据水边约五米),基础埋深500mm。距离硬底(风化岩)还有大约

1500mm,此段为淤泥。施工时未采取任何措施,直接于淤泥上(还有不少水)砌筑毛石。且基础高低

不平整。
3. 未做泄水孔。
4. 东边有一段直接拔台约1.5左右,仍未砌筑到硬底。
5. 毛石挡土墙分层凌乱,不是完全按照墙体分层砌筑的。


免费打赏
潇潇夜雨x
2008年05月27日 22:26:55
2楼
我现在有几个方案,大家帮帮忙给分析一下吧。
1.先挖开现有的填土,再加固原挡土墙
(1)原挡墙经验算抗滑移不足,可否增加墙趾。墙趾如何与原挡土墙结合共同工作,施工时需注意什么。
(2)增加沉降缝。
(3)附加泄水孔,施工是否很麻烦,施工顺序大家谁有经验?
现在主要是感觉是怕 对于基础砌筑到软土淤泥上的挡土墙 安全上是否还能保证 虽然现在基础淤泥部分已经干了。新增加沉降缝有多大作用?
2.在原挡土墙前面在增加一个新的挡土墙,问题是做单独的还是与原挡土墙连接。与原挡土墙连接的如何做可靠保证两者共同作用
3.于河流处做护坡,相应减少挡土墙的挡土高度。具体大家谁有过经验做法,请赐教。
另外 这次出现的裂缝是由不均匀沉降引起的拉裂还是抗倾覆不足引起的?我接触实际现场经验很少,请大家帮忙
回复
潇潇夜雨x
2008年05月29日 07:39:50
3楼
没人给帮忙吗?
回复
lizp1220
2008年05月30日 22:57:41
4楼
这个挡土墙基本没有修复的意义,完全不能满足要求。建议拆除重建,比加固更有效益和质量。
回复
gdemidy828
2008年05月31日 20:42:40
5楼
按本人的经验,挡土墙的截面已经够大,但墙底持力层太差,造成不均匀沉降和滑移。
建议:墙底采用化学压力注浆加固;42m范围内不大于30m局部拆除设置两道沉降缝(避开拐角);墙后局部挖开土在2m深处设泄水管(间距约3m);临水墙脚必须堆块石护底;墙后地面设排水沟。

另:如已出现鼓腹,应将该段拆除重做!
回复
mirage0330
2009年02月23日 17:37:18
6楼
非常感谢楼主的无私奉献!很有参考价值!
回复
cof1474485608228
2017年02月09日 14:20:51
7楼
你好,你的装配式图纸能分享一下吗?目前我没有那么多土木币去下载那个