正在做一个六层住宅,一层地下室,建筑条件图上的承重砖墙到了地下室这层就被去掉了,也就是说为了划分地下室空间,一至六层的承重墙到了地下室这层就没了,这样可以吗?这样是不是地下室顶板的梁就会很大?应该怎么样才好呢,如果承重墙需要落到基础,我是不是应该和建筑的提出修改?
正在做一个六层住宅,一层地下室,建筑条件图上的承重砖墙到了地下室这层就被去掉了,也就是说为了划分地下室空间,一至六层的承重墙到了地下室这层就没了,这样可以吗?这样是不是地下室顶板的梁就会很大?应该怎么样才好呢,如果承重墙需要落到基础,我是不是应该和建筑的提出修改?
2楼
不可以,也不符合规范要求
回复
3楼
当然不可以 力不传到基础 哪传?
回复
4楼
可以的,按墙梁计算.:victory: :victory: :victory:
回复
5楼
很多这样类似工程均采用墙梁解决
回复
6楼
其实也是可以的,局部的承重墙也可以不落到基础。比如局部突出部位
回复
7楼
可以,只要你能按规范计算托墙梁就行。对了,下面不是钢筋混凝土。
回复
8楼
可以,按底部框架抗震墙结构算
:victory:
回复
9楼
地下室梁必须按墙梁设计
回复
10楼
这样梁不就大了吗
!
回复
11楼
按跨度选择梁高,大概900mm到1200mm吧....
回复