室外消防管道设计时是否要考虑室内消防、自喷用水量?
szsj52878440
2008年05月28日 19:21:28
只看楼主

室内消防、自喷管道上均有消防结合器。考虑万一情况下,消防泵房无法使用时,由消防车从室外消防管道上抽水供应室内。所以我觉得室外消防管道设计时应该考虑室外消防+室内消防+自动喷淋等各个系统的水量之和。这样设计比较保守,会使室外消防管道管径较大规范上也没有明确说明。

室内消防、自喷管道上均有消防结合器。考虑万一情况下,消防泵房无法使用时,由消防车从室外消防管道上抽水供应室内。
所以我觉得室外消防管道设计时应该考虑室外消防+室内消防+自动喷淋等各个系统的水量之和。这样设计比较保守,会使室外消防管道管径较大
规范上也没有明确说明。
免费打赏
51578921
2008年05月29日 20:49:27
2楼
个人感觉很有必要。高规上说明结合器是在消防水泵失效的时候使用,而且规定其40米范围内须对应设置消火栓,既然有这种可能,室外消防就也要考虑这部分水量,但这样的话3部分水量是比较大的,管径也须很大。
我觉得在消防水泵的消防水池设取水口取水供接合器使用比较合适。
回复
fanxuemei1980
2008年06月01日 15:25:04
3楼
室外消防管道有分市政的室外管道和小区的室外管道,如果是小区里面的室外管道,就很有必要考虑3部分的用水量叠加了!而且,如果当小区的室内外消防用水都是通过自建地下水池来供水的话,地下水池就必须是这3部分用水量的总和。
回复
chenzq_001
2010年01月16日 01:30:45
4楼
你要考虑最大一个分区里的消防总量 而不是一味的叠加 用最大的分区的水量去做
回复