矛盾的地方:比方计算新加梁需要配筋16即可(原有梁宽400),植筋深度为352,还可以!结构为了保险一些,加大钢筋为18,则植筋深度变为396,原梁宽度不够!则施工造成麻烦!假设我变到18后,植筋深度仍然为352可以否?(但是这样不满足加固规范,强条)从受力来说肯定没有问题!因为计算本身16钢筋就可以!我只是加了安全系数,所以植筋深度应该可以!!这样理解不知道可以不可以?大家来讨论!
矛盾的地方:比方计算新加梁需要配筋16即可(原有梁宽400),植筋深度为352,还可以!
结构为了保险一些,加大钢筋为18,则植筋深度变为396,原梁宽度不够!则施工造成麻烦!
假设我变到18后,植筋深度仍然为352可以否?(但是这样不满足加固规范,强条)
从受力来说肯定没有问题!因为计算本身16钢筋就可以!我只是加了安全系数,所以植筋深度应该可以!!
这样理解不知道可以不可以?大家来讨论!
22楼
如果植筋的位置在楼板处,按植筋要求需要190MM,结果干通楼板(楼板厚120),不知可行不?
回复
23楼
加大钢筋为18,则植筋深度变为396,原梁宽度不够!则施工造成麻烦!
回复
24楼
植筋应慎重,环氧基德材料只有20来年,再长谁也不知道可靠性怎么样,规范也是模棱两可,所以我觉得应加大梁高,减小直径,适当增加根数,可靠是第一位的
回复
25楼
从哪找的文字依据?我都看到有的锚栓厂家样本上面可以拉剪复合受力。而且在地铁里面都已经有应用。
[
本帖最后由 xinxin007699 于 2010-4-28 23:45 编辑 ]
回复
26楼
谢谢
回复
27楼
现在加固规范加固后的设计年限是考虑到原结构的使用年限累加的,所以20来年的胶基本够用了,到了使用年限他就寿终正寝了,植筋以鄙人之愚见,能不值尽量不植,实在没办法在设计时尽量用三级钢来减少植筋工作量,可以在提高植筋质量上下功夫,我们的做法是凡是需要植筋的所有材料一律用最好的,这样可以减小一下植筋ld,顺便提高下富裕系数,
回复
28楼
植筋是特殊情况的处理,对于植筋的深度以及能否采用植筋需要明确,在不能植筋的前提下可以采用其他措施来处理
回复
29楼
我想请问一下,植筋一般露出砼和植入都是15d,
跟梁宽有关系吗???
回复
30楼
如果植筋深度大于构件厚度,可采用背面设钢板,焊接,孔内注胶的方式解决;另外当钢筋应力小于设计强度时,可根据实际应力确定植筋深度,同时不得小于规范规定的最小和构造要求。
回复