人防地下室平时水管防护
hwjw_035
hwjw_035 Lv.2
2008年05月30日 14:21:17
只看楼主

本人在做一人防地下室时,平时水泵房划为非人防区,消防水池为平战结合水池.根据人防设计规范,平时水管在穿越人防维护结构时要做防护.现在有一个问题:平时从消防水池接出的消防出水管上都要装设闸阀,那岂不是这些阀门都要长期浸泡在水里啊?有哪位高人做过这样的人防工程,这个问题如何解决啊?

本人在做一人防地下室时,平时水泵房划为非人防区,消防水池为平战结合水池.根据人防设计规范,平时水管在穿越人防维护结构时要做防护.现在有一个问题:平时从消防水池接出的消防出水管上都要装设闸阀,那岂不是这些阀门都要长期浸泡在水里啊?有哪位高人做过这样的人防工程,这个问题如何解决啊?
免费打赏
dq416
2008年05月30日 23:33:59
2楼
纳闷,怎么会在水里?你那人防的密闭墙难不成就是消防水池的池壁?那你也该把装防爆阀的空间留出来呀。池壁单独做比较好。
回复
dq416
2008年05月30日 23:37:43
3楼
那你消防水池的周边有没有空间?不行了吸水管都从消防水池引出后从侧边绕一下再引出人防以外。吸水管也不见得就一定是一节直管呀,这样就可以装阀门了。
回复
hwjw_035
2008年06月02日 13:10:21
4楼
是的,消防水池壁同时也是人防墙,而且四边有三边临非人防区.3楼的,从消防水池接出的水管总共有6条,绕一下好象又没有那末大的空间敷设管道哦.
回复
hwjw_035
2008年06月02日 13:18:00
5楼
当地人防办的建议把平时水泵房也划到人防区里,这样的话就解决了穿人防墙设阀门的问题,但同时也提高了建筑造价,因为人防的面积增加了.
回复
hwjw_035
2008年06月02日 13:22:55
6楼
人防地下室平时水管防护
回复

相关推荐

APP内打开