大家帮看下这个挑梁咋了?
qsriver
qsriver Lv.10
2008年05月30日 18:41:11
只看楼主

中挑梁,净挑2400mm1.涨模后,剔除多余部分,箍筋歪歪斜斜间距很大,估计都大于200了;2,个别箍筋全部外露,见不到下部的架立筋,且突出程度整根梁都不一样;担心啊,挑梁这东西!! 大家都发表下自己的看法, 不胜感激!

中挑梁,净挑2400mm
1.涨模后,剔除多余部分,箍筋歪歪斜斜间距很大,估计都大于200了;
2,个别箍筋全部外露,见不到下部的架立筋,且突出程度整根梁都不一样;
担心啊,挑梁这东西!! 大家都发表下自己的看法, 不胜感激!
免费打赏
qsriver
2008年05月30日 20:27:22
2楼
我咋传不上照片 我改小到88kb 都不可以 哪个支下招
回复
hayaoyao
2008年06月04日 13:55:21
3楼
挑梁得特别注意,正常施工的挑梁人走在走廊的时候就有字噶字噶的声音,有时候考虑目前跳梁挠度控制太松了
回复
rex558986
2014年11月21日 18:43:09
4楼
你说的这种情况,因为没有现场图片,我在此建议你还是打掉重作吧,不然以后住着都担心。打掉不是打悬挑的部份呀,必须将悬挑部份的后面也要打掉2。5米左右,同时箍筋的间距不能大于是200MM,根部最好加几个间距100MM的箍筋。
回复
xsh3555
2014年11月22日 07:40:01
5楼
箍筋间距应为全跨加密,
回复
xsh3555
2014年11月22日 07:41:08
6楼
估计不仅仅是挑梁有问题,其他地方都要核查下
回复
w_o_l_f
2014年11月22日 12:26:36
7楼
谢谢 希望共同进步!
回复
nanhaizhibei
2014年11月22日 16:59:07
8楼
感觉是很危险 但现场这样的情况应该不少
回复
huangsw1302982285
2014年11月22日 18:19:24
9楼
发张图片上来看看哦