请教大家一个电压的问题
abonoy
abonoy Lv.2
2008年05月30日 22:10:41
只看楼主

屋内的插座,不带负荷时电压正常为220V,可是一带负荷电压立刻降到70V左右,这时测量进线电源开关的出线电压仍然有220V,电源开关的漏电保护也没有动作,请教各位是怎么回事?多谢了先。

屋内的插座,不带负荷时电压正常为220V,可是一带负荷电压立刻降到70V左右,这时测量进线电源开关的出线电压仍然有220V,电源开关的漏电保护也没有动作,请教各位是怎么回事?多谢了先。
免费打赏
guihuacun
2008年05月30日 22:21:42
2楼
接触不良。

老房子的常见病。

仔细检查各个接头,变颜色的那个接头在作怪^_^
回复
abonoy
2008年05月30日 22:24:37
3楼
接触不良不带负荷会不会正常?请教楼上。
回复
老灰兔子
2008年05月30日 22:25:10
4楼
线路有接触不良的故障!

从插座往上向总开关方向逐个地方检查吧!
回复
abonoy
2008年05月30日 22:49:52
5楼
房间电线走的不是明线,也没有图纸了,实在不好查,打算把同房间的空调插座(另外布的线,电压正常)直接短到其中一个插座上去,来带起整个房间的插座,平常负荷也不高,不知是否可行,请教各位。谢谢!
回复
zouys
2008年05月31日 01:28:56
6楼
如果空调插座和普通插座的电源取自同一级电源开关回路,可以并联,不能叫短接。
回复

相关推荐

APP内打开