请问变压器为1250KVA的变压器,选择3200A的断路器,那么断路器的分断能力应为多少?
请问变压器为1250KVA的变压器,选择3200A的断路器,那么断路器的分断能力应为多少?
2楼
应该根据变压器二次侧出口短路电流值来选择!
回复
3楼
那1250kVA变压器二次侧出口短路电流值是多少啊?
回复
4楼
额定容量1250KVA,低压侧额定电压400V,额定阻抗4%的变压器低压侧短路电流估算45KA左右。
回复
5楼
4楼说的是对的,但有个条件是该系统电源一次侧短路容量为无穷大
回复
6楼
请问有没有计算公式呀?下次遇到其它容量的也会自己算算
回复
7楼
回去好好看看《工厂供电》吧,兄弟!:-*
回复
8楼
不好意思,偶是女滴!
回复
9楼
请问有没有计算公式呀?下次遇到其它容量的也会自己算算
阻抗电压系数的倒数,与变压器低压额定电流的乘积,就大约是低压侧三相短路电流。
回复
10楼
1250的变压器一般阻抗为6%,35KA足够了,如果考虑高压系统容量,30KA可以。
回复
11楼
是的,我一般取31.5
回复