钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定?
大山123456
2008年06月01日 21:55:02
只看楼主

钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定呢?是由节点区的锚固构造决定还是由梁柱(墙)的刚度比来判定?

钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定呢?是由节点区的锚固构造决定还是由梁柱(墙)的刚度比来判定?
免费打赏
ippr
2008年06月02日 11:43:53
2楼
其实如果是现浇的 梁柱节点就是刚接
至于所谓的交接就是少配钢筋出现裂缝 出现塑性交
回复
tahen
2009年08月18日 22:58:20
3楼
此问题我也一直在思考,忘高手给个详细的答案。有手算是用刚度比判定的。
但还是困惑,因为这十分复杂的情况
回复
jene.1
2009年08月19日 10:35:15
4楼
钢筋砼结构中梁柱不是都要刚接的吗?
回复
chu13585602274
2009年08月19日 11:48:22
5楼
我个人是这么操作的:
1,构造上,是否能满足刚接要求,比如端节点水平段是否能达到0.4Lae.如果能满足的话,就应该可以考虑固结。
2,假设不满足上面的要求,那么就可以看一下,支座的刚度如何,假设梁垂直搭接剪力墙,虽然构造上达不到固结要求,但是毕竟剪力墙的刚度很大,竖向变形很小,可以适当的考虑半刚接,即支座上配筋适当加大配筋。
回复
cabrmaster
2009年08月19日 13:49:19
6楼
同意楼上的说法。:handshake
回复
cindy_86
2009年12月09日 16:47:18
7楼
:call: 又清楚了一点。谢谢
回复
luochenxi
2009年12月09日 18:35:07
8楼
我认为还是由梁柱(墙)的刚度比来
不过最好还是在查看一下规范吧
回复
songyp1
2009年12月10日 10:35:50
9楼
为什么讨论的人这么少,我还在学习呢:(
回复
yhht
2009年12月10日 23:29:50
10楼
由梁柱(墙)的刚度比来
不过最好还是在查看一下规范吧
回复
duidui007
2009年12月21日 15:15:56
11楼
这个问题一直很迷糊,
回复

相关推荐