钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定呢?是由节点区的锚固构造决定还是由梁柱(墙)的刚度比来判定?
钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定呢?是由节点区的锚固构造决定还是由梁柱(墙)的刚度比来判定?
12楼
学习下。。。。。。
回复
13楼
很迷糊,设计中梁柱铰接的,施工时现浇的情况下,如何实现 ?
回复
14楼
此问题我也一直在思考,忘高手给个详细的答案。有手算是用刚度比判定的。
但还是困惑,因为这十分复杂的情况
回复
15楼
这个问题高手给的答案也是让我还没明白,忘再精确点啊
回复
16楼
钢筋的锚固长度吧
回复
17楼
严格说混凝土是带裂缝工作的,锚固长度满足0.4Lae的直锚长度,总长度达到Lae时可以认为是刚接,如果没有满足,可以考虑铰接或半刚接,可以按铰接计算,但配筋时梁端按半刚接,跨中按铰接计算的结果,这样比较合理,有安全储备!
回复
18楼
同意19楼的说法,现在有很多梁就垂直搭在剪力墙上.....
回复
19楼
学习了
回复
20楼
按铰接计算偏保守吧
回复
21楼
:handshake :handshake :time:
回复