钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定呢?是由节点区的锚固构造决定还是由梁柱(墙)的刚度比来判定?
钢筋砼结构中梁柱(墙)刚接还是铰接怎样判定呢?是由节点区的锚固构造决定还是由梁柱(墙)的刚度比来判定?
22楼
一般按刚接计算,如果考虑强柱弱柱的抗震要求,适当降低支座负弯矩的钢筋,增大跨中正弯矩钢筋。
回复
23楼
按混规5.2.3第二条,跟施工方法有关,这一点我比较费解,设计要考虑施工,但没有按施工进行设计的。
而且再看10.2.6,这里的刚接铰接跟施工方法也没关系。
我认为应该按刚度和锚固来判断,但如何定量分析,还不清楚
回复
24楼
我对以上楼主回答失望至极,首先我想说连大学基本的力学概念也没有弄清楚,刚接就是不能移动也不能转动,铰接就是限制转动但不能限制其转动,所谓转动就是杆件变形能力,自然而然就涉及到弯矩概念,刚接就是两个刚度彼此相差不大的杆件合在一块互相博弈的结果,铰接就是刚度差异很大杆件合在一起结果。
试想一下极端例子,铁和筷子组合到一块,刚度相差很大,刚度不匹配,筷子肯定对铁的变形约束能力很弱,这种就是铰接,如果都是铁组合到一块,两者刚度相差不大,彼此互相约束对方变形,这个就是刚接。所以房屋建筑,柱与梁是刚接,主梁与次梁、梁与板铰接,次梁与板是框架结构的衍生构件,次梁与板如果弄成刚接,第一对抗震不利,第二需要很大花费没有必要。
o_gost:真是无知者无畏,所谓刚度分配不过是理想状态,如果弯矩过大,配筋很小,导致发生裂缝,还是刚度分配吗?
回复
25楼
学习一下,谢谢了!
回复
26楼
希望有大师继续解惑啊!!!