一台1600KVA变压器带两台700KW的机组(均采用Y/三角)启动!请教各位 可否?能否告之计算途径及计算软件!多谢 多谢!
一台1600KVA变压器带两台700KW的机组(均采用Y/三角)启动!
请教各位 可否?
能否告之计算途径及计算软件!
多谢 多谢!
2楼
机组为380V
计划选用1600KVA变压器同时带两台!
望多赐教!
回复
3楼
不够用吧!1600KVA的变压器大概就是2240A左右.你的电机大概是2800A左右的.
回复
4楼
380V 供电,有700KW这样的大电机吗?
回复
5楼
我们这里好像超过250kW就用高压电机了。。。。
回复
6楼
O 设备说明 运行电流1100A 启动电流为2050A
计划选用2000KVA变压器了
只想问各位
如何计算这种情况?是否有软件呢?
多谢
回复
7楼
我们通常超过200KW就先用高压电机了,700KW用380V的话,电流大,变压器选小的话,起动容量会不够的。
回复