土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 做过养猪废水的来

做过养猪废水的来

发布于:2008-06-02 14:22:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接手一养猪厂废水的调试工作:调试进行了一年毫无进展,实在是一筹莫展
原设计是这样的:除渣+初沉+水解算化+AO,AO池中均设置组合填料
设计水量440t/d,实际水量450t/d
设计金水水质:COD3000,氨氮180,SS5000
实际水质:夏季:COD1000~5000,氨氮:500,SS6000,水量:500t/d
冬季:COD3000~8000,氨氮:700,SS8000,水量:350t/d
现阶段每天进水仅30t
问题一:三个O池中仅第一个O池填料上有细菌出现,后两个始终不见细菌踪影,水解酸化池的出水稳定在1000~1500左右。
问题二:出水氨氮500,如何进一步降低?
问题三:出水COD400,始终不下降
另,最头疼的问题-----泥阿,大量的泥渣还有猪毛,搞不定的,160平方的板框处理不了
现在倾向于卧螺或带机
我个人倾向带机,另外一个工程师倾向卧螺
不知道那位仁兄有搞过养猪废水,能不能告诉我那种对付猪场的泥渣(猪粪、饲料、猪毛)比较彻底

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xixin444
    xixin444 沙发
    关于污泥,带机和卧螺都可以,前者运行便宜一点,后者卫生一点
    养猪的泥一定要解决好
    不然等于等死

    碱度是关键

    去除一克氨氮大约要加7~8克的碳酸钙碱度
    玩命的加碳酸钠进去吧
    保证效果大大的有
    2013-04-19 15:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • tianbao86
    tianbao86 板凳
    建议:
    1.定期清理化粪池,充分利用起来
    2..增加曝气调节池,这么高的氨氮普通曝气调节池应该就能有20%以上的去除
    3.重新核算A/O符合,以及混合液回流比;要求A/O氨氮去除效率达到99%很显然不太现实。应该考虑深度处理去除氨氮。
    4.培养不出菌种建议直接接种,自己培菌实在太慢了
    2010-07-28 16:44:28