开利水冷立式空调柜2台制冷量:58KWx2计算后得出喷粉车间单位冷负荷:550w/m2故障描述:6月2日苏州室外温度为23~30度,由于车间发热量较大,在喷粉期间车间内温度维持在30度,问题是机组的出风温度不一致,始终相差4~5度(其中一台21度左右,另外一台17度左右),出风温度高的冷却水进出温差在1.5~2度,出风温度低的冷却水温差在2~2.5度,机组曾在高温期间经常停机,请问大家,最有可能的原因是什么?
制冷量:58KWx2
计算后得出喷粉车间单位冷负荷:550w/m2
故障描述:6月2日苏州室外温度为23~30度,由于车间发热量较大,在喷粉期间车间内温度维持在30度,问题是机组的出风温度不一致,始终相差4~5度(其中一台21度左右,另外一台17度左右),出风温度高的冷却水进出温差在1.5~2度,出风温度低的冷却水温差在2~2.5度,机组曾在高温期间经常停机,请问大家,最有可能的原因是什么?