商场里面安装了十几台约克的落地式大风柜,铭牌标注电机额定功率11KW。现场全部安装完毕,在调试过程中发现有三台风柜的电机电流偏小。 按常规,11KW的电机,额定电流在21~22A,但是实测值在17~18A。相应的输出功率也小了,风柜出风量就达不到设计要求。 反复检查了配电箱,配电箱里面配置了接触器,采用“星——三角”启动,没有什么负载。 然后把风管上所有的风阀、风口全部打开,最大负荷使用,电流还是17~18A。
按常规,11KW的电机,额定电流在21~22A,但是实测值在17~18A。相应的输出功率也小了,风柜出风量就达不到设计要求。
反复检查了配电箱,配电箱里面配置了接触器,采用“星——三角”启动,没有什么负载。
然后把风管上所有的风阀、风口全部打开,最大负荷使用,电流还是17~18A。
百思不得其解!现在业主卡住这个问题不给验收!急人!
还请高人指教!