我想从正压送风井接一支管给地下室的设备房做补风用(正压送风口是常闭电控风口),接口处设70℃防火阀电动控制,平时通过支管给地下室补风满足通风要求,失火时关闭防火阀,开启相应正压送风口。这样设计是否可以,请教各位专家了谢谢。
我想从正压送风井接一支管给地下室的设备房做补风用(正压送风口是常闭电控风口),接口处设70℃防火阀电动控制,平时通过支管给地下室补风满足通风要求,失火时关闭防火阀,开启相应正压送风口。
这样设计是否可以,请教各位专家了谢谢。
12楼
只是为一些设备用房补风,因为是最底层没有自然进风,水泵房,变配电房的通风换气只是排风肯定不行的。
回复
13楼
如果风井进风量足够的话,肯定可以。再说了你真的火灾的时候,地下部分的设备房补风机,也已经切断电源了吧。
回复
14楼
正压送风属于消防的范畴,最好不要那样做。理论上来讲还是可行的,平时补风,火灾时切换做加压送风,实际上等于合用了一个风道而已。不过还是问问消防部门乐意不乐意吧。。
回复
15楼
太老的帖子了,设计人员自己掌握下吧:
1、
原则上可以合用,消防部门才不管设备平时拍什么用,只要消防时刻可以保证切换就可以了,消防电源问题也轻易可以解决。3楼与16楼所说的都不是什么问题
2、
实际操作时比较困难,一来正压送风位置与需要补风的位置是否一致(5楼),二来就是2楼所述风压与风量匹配问题。我觉得后者问题大些,即使用双速风机,也很难找到匹配的,除非就直接设2个风机,合用井道。由于以上2点,实际设计中几乎没有合用。13楼所述合用进风井的情况很多(风机都在下面)。
回复
16楼
个人认为:系统性质差别较大,实际操作不易,还是不合用好。
回复