消防泵房要不要通风?
weskay
weskay Lv.5
2008年06月03日 19:31:53
来自于通风排烟
只看楼主

消防泵房要不要通风?谢谢

消防泵房要不要通风?
谢谢
免费打赏
jefff01
2010年04月12日 11:37:33
12楼
一直不明白这个问题,多谢各位:victory:
回复
waliu2008
2010年04月12日 11:44:16
13楼
我都是做的,但是可能换气次数取不到那么大,一般我都是直接给个排风扇就OK,嘿嘿
回复
xerm
2010年04月13日 16:21:08
14楼
地下的水泵房都要通风的。但换气次数在哪儿有明确规定?
回复
ztlfb886
2010年04月16日 16:01:31
15楼
我院设计时 都设通风的,主要是在夏天排热用的。所以最多6次就够了。
回复
akaitju
2010年05月08日 16:07:56
16楼
这些泵房一般是建在地下的,很多与地下车库合建,这样,我们的做法一般是直接开排气扇排到车库,在另一面墙上设置引风口引风
回复
wzy0210
2010年05月08日 23:20:51
17楼
我做过的一个地下车库水泵房需要通风的,不需要排烟,换气次数设计的是10次/时
回复
cake_04
2010年05月09日 00:33:39
18楼
要看泵房所在周围的环境怎么样了。
要是周围有放散腐蚀性的气体,泵房还要排风吗?!
回复
天使右右
2010年06月10日 11:28:18
19楼
:loveliness:呵呵,以前没怎么想到 :L
回复
greenwood11
2010年06月11日 14:49:16
20楼
如果在地下室需要排风
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:32:38
21楼
说白了 就是 防止 水泵生锈
回复

相关推荐