第一次做V型滤池水冲强度4,表扫2.1,单格滤池面积120m2那一次水冲水量=(2.1+4)*120=2635.2m3/h,泵2用1备不这样算对不对,那单台水泵流量要1300m3/h,扬程10m,用什么泵啊?

第一次做V型滤池
水冲强度4,表扫2.1,单格滤池面积120m2
那一次水冲水量=(2.1+4)*120=2635.2m3/h,泵2用1备
不这样算对不对,那单台水泵流量要1300m3/h,扬程10m,用什么泵啊?
免费打赏
huangzhimin
2008年06月10日 16:04:33
2楼
V型滤池采用水泵冲洗时,应按单格滤池冲洗水量确定。滤池冲洗水量主要满足V型滤池气水同时冲洗阶段的水冲洗量和后水冲洗阶段的水冲洗量。根据设计规范规定,V型滤池气水同时冲洗阶段的水冲洗强度为3~4L/m2.s,后水冲洗阶段的水冲洗强度为4~8L/m2.s,所以V型滤池水冲洗需采用三台泵(二用一备)。
如果设计气水同时冲洗阶段的水冲洗强度为3L/m2.s,后水冲洗阶段的水冲洗强度为6L/m2.s;
单台水冲洗泵流量=3x3.6x120=1296m3/h,一般设计扬程10~15m。
该泵较难选,可选用:(长沙耐普泵业有限公司/KB型单级端吸卧式流程泵/400-400-520SⅠA/[Q=1010~1618(1346)m3/h、H=14.5~9.6(12.2)m、n=740r/min、N=75kw]。
建议缩小单格滤池面积,减少单台水冲洗泵流量,可方便选泵。
回复
101spotdog
2008年06月12日 09:52:35
3楼
楼上说的很详细了,楼主注意表扫水量不记入反洗泵流量
表扫利用的是滤前原水
回复
kq0313
2008年06月16日 15:36:50
4楼
谢谢大家了!
回复
qingyezi100
2008年11月02日 09:31:40
5楼
单台水冲洗泵流量=3x3.6x120=1296m3/h,一般设计扬程10~15m。
原来这是经验之谈,我算了半天才算出来选了个13米的
回复
水的畅想
2008年11月12日 17:16:19
6楼
在我的印象里面V型滤池冲洗的时候,是两格一起冲洗的
水泵的流量按照单格的冲洗强度计算的话
是不是流量就小了
或者是冲洗的时候
是单格单格的冲洗的
如果是单格冲洗
那么另外一格处于什么状态?
回复
wunianjia
2008年11月13日 16:37:29
7楼
滤池是规定不能同时冲洗2格的
回复
花常开
2016年11月01日 09:30:07
8楼
学习了 谢谢
回复

相关推荐