低压系统图设备容量
f820
f820 Lv.2
2008年06月04日 17:16:14
只看楼主

请问做10KV/0.4KV系统图的低压部分总设备容量计算时,需要加备用的设备容量和消防的设备容量(主用和备用)么,谢谢。

请问做10KV/0.4KV系统图的低压部分总设备容量计算时,需要加备用的设备容量和消防的设备容量(主用和备用)么,谢谢。
免费打赏
天天向上1888
2008年06月04日 19:23:56
2楼
不需要的/。。。。。。


因为消防设备一般是在失火情况下启用, 那么在这种情况下一般都把会失火建筑物的非消防用电切断,
回复
f820
2008年06月04日 19:53:17
3楼

谢谢,那么设备的备用容量(如一、二级负荷的生活水泵的备用容量、客梯备用容量)需要加进去么
回复
f820
2008年06月04日 20:12:53
4楼
民用建筑电气设计规范“24.6.5.1 火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。”

这样的话,在大型公建中,如果不加消防设备负荷,会不会出现切除区域的非消防设备容量小于消防设备负荷,而变压

器超负荷运行。还是上述情况即使出现,消防设备负荷也不会比切除区域的非消防设备容量大多少,可以忽略不计呢?

请麓山居士大侠及有经验的高手能够指教。
回复
天天向上1888
2008年06月06日 16:03:17
5楼
除消防用电负荷外,其余负荷均应计算在内,但,备用负荷不用计算。
因为备用负荷一般只是在其正常负荷不能运转的情况才需要启用,所以,我们在进行负荷计算时可以不用计算之。
回复
f820
2008年06月09日 12:36:54
6楼


谢谢
回复
w_2008
2008年06月09日 14:40:04
7楼
同意2楼的解释
回复
wsx1wsx
2008年06月09日 15:16:02
8楼
以前还真没考虑过这类问题,又长见识了,谢谢楼主啊
回复
limingen2004
2011年03月11日 11:30:02
9楼
消防风机和消防电梯都是属于消防么?不用计算?请问还有什么需要注意的?谢谢
回复
cdj
2011年03月12日 10:20:56
10楼
备用负荷及消防负荷不计
回复