2楼
您是在群里与大家交流的群友吧?您的蒙古包已经快做好了吧!
回复
3楼
呵呵,是的斑竹
我不知道你在群里是那位,经过你们的帮助,现在基本上模型没太多问题了
STRAT软件真的挺好用
直径18米,矢高3.5米的混凝土壳计算出的配筋不到1000平方毫米每平米
这样的工程混凝土壳配筋行吗,因为是第一次做,还请高手多多指教
谢谢
回复
4楼
这是修改后的模型,请斑竹指点
回复
5楼
您的模型建得很好,不过有几点需要注意:
1、网格剖分的板单元太粗,这样会影响工程的精度要求;
2、加了弹性板以后,可以不加网格载荷,直接使用风载荷节点加载的方法就可以了。
回复
6楼
谢谢斑竹的指点,那么我想知道,我模型中的荷载加法对不对呢
回复
7楼
大量的空间模型都采用风载荷网格加载的方式倒风载荷,但是你的这个模型把斜版分成细小的板直接采用节点加载就可以了.
回复
8楼
量的空间模型都采用风载荷网格加载的方式倒风载荷,但是你的这个模型把斜版分成细小的板直接采用节点加载就可以,楼主还是可以
回复