请教:屋面设管道泵的扬程怎么算?
lj92819
lj92819 Lv.15
2008年06月05日 10:17:09
只看楼主

请教一下:一建筑物七层,市政水压不够,给水管供水到屋面设生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一层地面后集中设水表后到各层用水点,那这个管道泵的扬程怎么算?是按下面那种情况算:1.一种说管道泵相当于设于地面,那扬程要达到35米才可以满足顶层的用水点的水压;2.一种说管道泵按设在屋面算,扬程只要10米,就可以满足顶层的用水点的水压,到底这个管道泵扬程怎么算?

请教一下:一建筑物七层,市政水压不够,给水管供水到屋面设生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一层地面后集中设水表后到各层用水点,那这个管道泵的扬程怎么算?是按下面那种情况算:
1.一种说管道泵相当于设于地面,那扬程要达到35米才可以满足顶层的用水点的水压;
2.一种说管道泵按设在屋面算,扬程只要10米,就可以满足顶层的用水点的水压,
到底这个管道泵扬程怎么算?
免费打赏
raypan
2008年06月23日 23:05:06
12楼

支持 就是这么算的 记得老教材书后面有一个例子
回复
nonn
2008年06月24日 09:30:02
13楼
1,就不用水箱了
2,本题的推荐方案
回复
fzq19760709
2008年06月24日 09:59:59
14楼
2.一种说管道泵按设在屋面算,扬程只要10米,就可以满足顶层的用水点的水压,
回复
kawasakisiciao
2010年08月04日 16:46:19
15楼
10M扬程够用(即使考虑阻力)。多利用水箱与用水点的高差,减少管道泵的供水量。
回复
snoopy555
2017年06月21日 11:04:39
16楼
各位的讨论对我很有帮助,谢谢
回复
lichangan1000
2017年06月21日 13:48:33
17楼
方案不合理。两次加压就值得商榷。
方案1.地面设水箱,后面设变频泵;
2.提高屋面水箱高度,直接满足顶层用户水压。
回复

相关推荐

APP内打开