压力污水倒虹管中泻水阀设置的问题(讨论)
zhangjipingzq
2008年06月05日 12:10:56
只看楼主

我的一个D900污水压力管过河采用倒虹管的方式,压力管,我根据规范取下倾段的角度为30度,河底以下部分长12米,现在要设置一个泻水阀,泻水阀本应该设置与管道最低处,但如果设置在最低处则刚好在河里,此处施工和以后检修都是很大的问题,问一下想这种情况大家都是怎么处理的?处理方式:1、延长河底水平段(近似水平),使水平段最底点位于岸上。(此方法缺点是河底水平段延长,淤积的可能性加大)2、加大下倾角度,使水平管位于岸上。(此方式实际上更糟,又加大了下倾角,又延长了水平管)

我的一个D900污水压力管过河采用倒虹管的方式,压力管,我根据规范取下倾段的角度为30度,河底以下部分长12米,现在要设置一个泻水阀,泻水阀本应该设置与管道最低处,但如果设置在最低处则刚好在河里,此处施工和以后检修都是很大的问题,问一下想这种情况大家都是怎么处理的?
处理方式:
1、延长河底水平段(近似水平),使水平段最底点位于岸上。(此方法缺点是河底水平段延长,淤积的可能性加大)
2、加大下倾角度,使水平管位于岸上。(此方式实际上更糟,又加大了下倾角,又延长了水平管)
3、屑水阀就按设计设置于河里,检修时由施工人员下水开阀;或者将阀引出河面(这样对通航应该会造成影响,否定);或者将阀设为电动防水的(有没有,待考证)。
望各位大侠指教!给我一个合理最优的处理方法。

1212640011269.JPG

免费打赏
lwly_6122
2010年12月07日 13:52:40
12楼
鱼和熊掌不能兼得,个人觉得可以加大河底水平管段长度,毕竟才12m,,也不要把淤积想的太严重。
回复
排水西瓜皮
2010年12月07日 16:43:27
13楼
这种情况,我们一般不设。
回复
xiaoyu861215
2011年03月23日 21:13:12
14楼
为什么看不见啊
回复
勇敢的心
2013年12月16日 10:05:23
15楼
可以把河底水平管延长至岸边,做排泥湿井,由于为压力管,所以可以参考给水图集里的排泥湿井的做法。谢谢。
回复
wq522523
2013年12月16日 14:43:21
16楼
一般不设置泄水阀:)