GCK360KVAR 电容柜请教
daiyu83
daiyu83 Lv.3
2008年06月05日 12:45:59
只看楼主

各位给个参考价,看看,另帮忙看下图纸有什么问题没,请多指教

各位给个参考价,看看,另帮忙看下图纸有什么问题没,请多指教

1212642114273.JPG


1212642114309.JPG

免费打赏
cuiyongpeng604
2008年06月11日 17:18:09
12楼
800*800可以放450Kvar
回复
pjh742
2008年06月14日 13:17:30
13楼
回复
s13683529017
2008年06月15日 09:57:33
14楼


呵呵很贵啊
回复
汤逊
2008年06月15日 14:30:40
15楼
用了塑壳作电容器的保护,热继没用了吧
回复
wjq215
2008年06月16日 12:39:33
16楼
800的柜子没有问题,可以装下;
回复
wangmingqian00
2008年06月18日 17:27:58
17楼
给楼主推荐一补偿方案,采用智能式电容器TDS-2300。
首先我们这种电容器完全取消控制器、接触器、热继电器、熔断器,从刀熔开关往下,直接连接我们的电容器,而且我们的电容器采用过零投切,并且有温度保护,还可以做到分相补偿,减小三相不平衡的程度,每一台电容器都含有单片机,台与台之间采用485网络通讯线连接,电容器采用干式,提高了使用寿命。

声明:现场谐波量不能超标,国家规定不能高于5%,如果谐波量超标,请采用我公司抗谐波产品,但是整体造价提高。

如果是工业负荷,电网电压不偏高,采用6台TDS-23SZ/450-20.10,总补偿容量为180kvar,柜子采用宽600*800*2200 的就可以,分两层安装,一层放3台,电容柜内除了电容器,只需要刀熔开关一把,电流互感器三只,避雷器三只,其余的接触器,热继电器等不在需要报价,智能式电容器的总造价为2万左右,剩余的东西就很少了。

如果是民用负荷,采用4台TDS-23SZ/450-20.20,2台TDS-23FZ/250-10,总补偿容量也为180kvar,柜子采用宽600*800*2200 的就可以,分两层安装,一层放3台,电容柜内除了电容器,只需要刀熔开关一把,电流互感器三只,避雷器三只,其余的接触器,热继电器等不在需要报价,智能式电容器的总造价也在2万左右,剩余的东西就很少了。

我们的这种方案比常规的便宜,而且取消控制器、接触器、热继电器等,维护方便,接线简单,过零投切,温度保护,可靠性大大提高,电容器采用干式,正常电容器的使用寿命不低于10年,质保期为2年,两年内出现问题免费更换。

如有需要可以致电13864453554,0533-3810388王铭乾
淄博科湃思特电气有限公司
回复
ytzxw
2008年06月25日 10:44:04
18楼
难道不用转换的???只有自动不用手动的吗?
回复
y168wq
2008年06月25日 11:06:23
19楼
容量过大,注意柜内温升等问题;熔断器+热继模式可以空开替代.
回复
gj840524
2008年06月25日 18:02:00
20楼
要1000宽才够用。有了塑壳。热继电器就不用了。 而且GCK有隔离开关就行,没有必要用断路器了。我们都这样做的。电容器放前后两排。看起来还好看。
回复
apttom
2008年07月02日 13:05:24
21楼
800宽带机柜怎么放置12个电容啊!感觉放不下去啊,虽然柜后可以将电容放3层,每层4个,但是前面的位置放不下12个接触器呀!
还有,电容柜的熔断器千万不能改成断路器!出了故障,如果断路器跳不了,怎么办?用熔断器就不会出这种问题。不出故障则已,出了故障失火了怎么办!