发电机容量:25MW,电压等级:6.3KV;通过6/10KV主变经电缆连接至602开关,后至220KV升压变电站。在一个漆黑的夜里,这台汽轮发电机的出口电压在6.1KV~6.4KV之间突然波动,同时负荷在14~18MW之间波动而且三相电流不平衡,发电机的电磁声较往常也过大,但是!汽机的转速很稳定,进汽量也变化不大!(~真奇怪啊!)在凌晨1点多的时候终于发生事故,602开关内的电缆接头同时烧毁,光秃秃的只剩下铜芯,经事后检查没有发现电缆接头之间有电弧烧灼现象,(~更奇怪啦!)随后在602开关下方电缆沟内发现升压变电站的接地变压器的电缆爆断,请问各位大虾:602开关内的电缆是怎么着火的?(注:电缆接头与母徘压接很紧,电缆头采用热缩套管。)
发电机容量:25MW,电压等级:6.3KV;通过6/10KV主变经电缆连接至602开关,后至220KV升压变电站。在一个漆黑的夜里,这台汽轮发电机的出口电压在6.1KV~6.4KV之间突然波动,同时负荷在14~18MW之间波动而且三相电流不平衡,发电机的电磁声较往常也过大,但是!汽机的转速很稳定,进汽量也变化不大!(~真奇怪啊!)在凌晨1点多的时候终于发生事故,602开关内的电缆接头同时烧毁,光秃秃的只剩下铜芯,经事后检查没有发现电缆接头之间有电弧烧灼现象,(~更奇怪啦!)随后在602开关下方电缆沟内发现升压变电站的接地变压器的电缆爆断,请问各位大虾:602开关内的电缆是怎么着火的?(注:电缆接头与母徘压接很紧,电缆头采用热缩套管。)
2楼
“602开关内的电缆接头同时烧毁,光秃秃的只剩下铜芯,经事后检查没有发现电缆接头之间有电弧烧灼现象,(~更奇怪啦!)随后在602开关下方电缆沟内发现升压变电站的接地变压器的电缆爆断,请问各位大虾:602开关内的电缆是怎么着火的?”
要问“电缆接头同时烧毁,光秃秃的只剩下铜芯”,“没有发现电缆接头之间有电弧烧灼现象”的原因,“接地变压器的电缆爆断”就是事故原因的证明。故障出在“602开关内的电缆接头同时烧毁”的地方,烧毁中电缆的一个头发生单相接地故障,接地电弧使系统谐振,谐振电流在最近的(电缆)电容中流过,另一个电缆头也被电流产生的热熔化(这电缆头上的绝缘介质存在缺陷),接地电流烧使“接地变压器的电缆爆断”。
这是我看了楼主说后的分析。
回复
3楼
楼上的大虾见解独到!不过还能说清楚点吗?你说的好像不太完整
回复
4楼
“你说的好像不太完整”,请补充!
“接地变压器与602开关不在同段”,肯定有联系,没有可能二个不相关的故障会同时发生!
回复