消防水池可以不可以和水景合用呢
qqsmile2003
2008年06月05日 17:18:06
只看楼主

我是建筑专业地 想请问一个问题我现在做的这个办公楼 内庭院有一个不规则的水池甲方说 希望把景观的水池兼作消防水池用,这样可行么是不是说 消防水池必须要加盖子啊??是不是池子的尺寸也有要求阿???请有经验的朋友回答以下感激不尽!!!!!!!

我是建筑专业地 想请问一个问题
我现在做的这个办公楼 内庭院有一个不规则的水池
甲方说 希望把景观的水池兼作消防水池用,这样可行么
是不是说 消防水池必须要加盖子啊??
是不是池子的尺寸也有要求阿???
请有经验的朋友回答以下
感激不尽!!!!!!!
免费打赏
qqsmile2003
2008年06月05日 17:24:49
2楼
没人理
回复
水水水12345
2008年06月05日 19:05:36
3楼
景观水池可以作为消防水池的
回复
qqsmile2003
2008年06月06日 08:13:45
4楼
消防水池不是需要盖子么
那景观的加了盖子 还怎么景观阿。。
回复
little_strong
2008年06月07日 16:12:39
5楼
理论上可以,但实际上还要注意很多问题
1景观水池实际贮水量应大于消防水量
2消防水池不能放空,景观水池由于各种原因,可能放空
3虽然消防用水水质不像生活用水水质高,但也不能太差,不能有杂质等以免堵塞喷头。景观水池通常都是明露的,水质不会很好。
4最好还是咨询一下当地消防审批部门是否允许。
回复
马由
2008年06月12日 11:52:31
6楼
可以,要有必要措施。

要保证水量和水质,以及保证消防最低水位。观景池一般水位很低,并且有停泵水位限制,实际供水量很小。并且需要有清洗水景放空水时保证消防水量的措施。

最好就是水景旁做一个封闭的小型集水池,用水量靠水景提供,水景的水进入集水池需过滤,消防用水再从集水池抽。
这样集水池可以做得比较小,可以完全使用水景的水位。


当然,需要当地消防审批通过。
回复
zjij1234
2010年06月17日 23:00:37
7楼
学习了
回复
lr20032004
2010年06月18日 10:39:14
8楼
本人做了一个项目也是把景观水池用作消防水池的,但景观水池需与现有的消防水池连通,且连通管上必须设置检修阀门,另外景观水池必要的水质水量措施是要有的,这个具体的还是得要征询当地消防部门的认可才行。
回复
慕轩爸爸
2013年09月25日 23:13:43
9楼
这个问题很好啊
回复
xiekailing
2013年09月26日 08:57:48
10楼
可以,但是要有消防用水不被挪用的措施
回复
wagps7890
2013年09月26日 10:25:47
11楼
可以合用,但要有必要的措施保障。

1、你必须要核算景观池的储水量,保证满足消防用水量。
2、需要有清洗水景观池放空水时保证消防水量的措施。
3、因景观池是敞口的,最好就是景观池旁做一个封闭的小型集水池,用水量靠水景提供,水景的水进入集水池需过滤,消防用水再从集水池抽。这样集水池可以做得比较小,可以完全使用水景的水位。
4、当然,需要当地消防审批通过。


回复