急,请教电机为啥启动不了,急。
gao21583
gao21583 Lv.2
2008年06月05日 19:19:22
只看楼主

一个电厂,水源地由厂内6kV升压10kV后经13kM长10kV线路,线路导线为185导线,经过降压变变到380V。 厂内升压变为6.3±2x2.5%/10.5kVB Y/D接线,800kVA,阻抗6~8%(记不清楚了).水源地降压变为500kVA和315kVA的10±2x2.5%/0.4~0.23的两个变压器。阻抗都是4%。设备安装好后起一台大电机没有起来,但是启动一台几kW的小电机也起不来。380V空载的时候母线是410V,但启动电机后母线电压就降为100V。请教各位高手是什么原因,如果是因为电机启动的压降太大。但是仅几千瓦的电机为啥也起不来呢,几千瓦在10kV和6kV上的电流可能都不到1A。另外,母线上没有装任何补偿装置也没有作电机软启动装置。

2008年06月21日 09:33:46
12楼
请问楼主:到现在还没解决问题?你的断路器是什么型号,断路器的合闸接触电阻测量过没有?根据你说的现象,线路是通的,问题大多数出在断路器上!!!!
回复

相关推荐

APP内打开